Изолятор ШПУ-35-А-М УХЛ1 взамен ШФ-35 (фарфор)
Технические характеристики ШПУ-35-А-М УХЛ1 взамен ШФ-35 (фарфор)
Строительная высота, 275 мм, Н
Диаметр ребер изолятора, максимальный, 170мм
Диаметр штыря для монтажа на траверсе, 35-37мм
Длина пути утечки, 750мм
Номинальное напряжение, 35 кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, 13кН
Степень загрязненности атмосферы VII
Пробивное напряжение в изоляционной среде, 270 кВ, не менее
Испытательное напряжение грозового импульса, 230кВ
Отношение пробивного напряжения в изоляционной среде к выдерживаемому в сухом состоянии (по ГОСТ1232-93 п.2.2.2 не менее 1.9) 4.15
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение одной минуты
- в сухом состоянии 135
- под дождем 90
Масса, не более, 2.7кг